接手一个一拖三 冷冻柜  风冷 5P外机  膨胀阀一号阀芯 高压15  低压1.3左右 具体多少忘记了, 刚开始 左边一台温度降不下来 后来更换阀芯 机器工作正常   后来变成了中间温度打不下来  然后断开左边间那台电磁阀  只供中间和右边 然后温度可以降下来 然后给中间电磁阀供电  加注冷媒  温度降下来了  几天后 中间那台温度 又降不下来了  又重复之前操作 断开左边电磁阀 供中间 右边 温度降下来  全部供电 温度降不下来   左边温度-15 中间-7 右边-16  后来中间膨胀阀 也换了  制冷剂也加了 中间温度还是降不下来  我就让客户先用  然后单子就跑了
发表于 2020-6-29 23:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
三个都是一号芯
 楼主| 发表于 2020-6-29 23:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-30 05:28 编辑

全部供电 就是中间温度打不下来  左右温度都能降到-15度
三个都是一号阀芯
发表于 2020-6-30 22:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是分液做的有问题
发表于 2020-6-30 22:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
氟没加够,
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
科迈制冷 发表于 2020-6-30 22:30
是不是分液做的有问题

没道理啊 之前还好好的
发表于 2020-7-3 09:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀感温包是否在每路的回气管上?