速度慢啊!真慢,啥问题?

[复制链接]
发表于 2020-6-27 23:11:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
保鲜库6-9度,冷库15平方,高2.5米,22氟利昂,高压13.4公斤,低压3公斤,库温22度,环境温度32度,一个小时拉到10度,配用3匹一体机,内机dd22风机,3号膨胀阀,感温包再回气上固定9点钟方向,降温速度太慢了!不会是氟太少了吧!已经加过4公斤了!
发表于 2020-6-28 05:23:08 | 显示全部楼层
库容37.5m³,全封压缩机应该配5P一体机,3P机太小了。冷风机也应该配DL25的,配4#芯膨胀阀就好了。
库温22度,此时的蒸发温度为17度,对应的压力为0.737MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该为0.65MPa(约合6.5公斤)表压左右。低压太低了,制冷量就太小了,库温当然会降得太慢了。
即使库温降下来了,但由于配置小了,天气炎热,放入货物后也还是够呛的。
发表于 2020-6-28 07:37:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽