大师们帮忙看看我这方法可以吗?

[复制链接]
发表于 2020-6-2 18:01:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
做一个冷水机大师们帮忙看看我这方法可以吗?
image.jpg
发表于 2020-6-2 19:01:44 | 显示全部楼层
笔体龙飞凤舞 跟医生开的药方有一拼
发表于 2020-6-2 19:08:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的眼花了吗
发表于 2020-6-2 19:19:22 | 显示全部楼层
够抠的。一个机组分时段带两套系统。
利用二通电磁阀做关闭转换。
楼主抠到只做一端的切换!
告诉你,不行!抠极也要做两端切换才行!
发表于 2020-6-3 09:05:27 | 显示全部楼层
不行的,俩路效果都不会好。
 楼主| 发表于 2020-6-4 16:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-6-2 19:19
够抠的。一个机组分时段带两套系统。
利用二通电磁阀做关闭转换。
楼主抠到只做一端的切换!

不是我扣,是客户要求这样做的,以前是给一个大水槽降温现在给两个小水槽降温
发表于 2020-6-4 17:06:37 | 显示全部楼层
xdh1985 发表于 2020-6-4 16:43
不是我扣,是客户要求这样做的,以前是给一个大水槽降温现在给两个小水槽降温
...

蒸发的两端都得装才行.
那二通电阀,你都安装在毛管这端吧.那不流通的那路给低压端抽氟.正在工作的那路就显多氟.

你都安装低压那端吧.高压又不断把氟压进不流通那路.正常那路显缺氟.

你只有两头都装阀,才稍能保证氟量正常.理论上可以做到两路不影响.但实际工作以后特别是长时间工作后,两蒸发温度不一样后,就会影响氟量的准确值.那时就必须手动开阀给予调整.

工厂没配备专业保养维修工的,不建议用这类系统.