求格力四代多联机变频压缩机屏蔽方法

[复制链接]
发表于 2020-5-18 17:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年格力四代多联机变频压缩机故障,还不到一年,变频压缩机又坏了,办公室太热了,现在等着急用,哪位师傅有没有方法,把变频压缩机取消不运转,让其他定频压缩机应急运行,在此感谢了
发表于 2020-5-18 20:37:04 | 显示全部楼层
把所有的保护都去掉,压缩机强制的通电,估计风险挺大的
发表于 2021-7-15 18:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
群里没有格力师傅吗怎么就没有人知道吗?
发表于 2021-7-15 23:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
经求助格力老师傅,主控板上,sa4设置00不屏蔽1号(变频压缩机)正对机组,右边为1号机),01屏蔽1号,sa3设置0000不屏蔽2345号,1000屏蔽2号,以此类推。拨码on代表1,off代表0。应急连续工作24小时自动强制关机,。