开机一会显示f8,内机刚开始转,外机始终没反应,
主板和模块灯都亮,检查外板与模块通讯波形都有,pfc也不工作,求挼大家谢谢
发表于 2020-4-27 14:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
F8是四通阀故障
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:41:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肯定不是四通阀故障。
发表于 2020-4-27 23:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
空调上面不是有故障代码表吗?
 楼主| 发表于 2020-5-3 00:04:01 | 显示全部楼层
已经修复,官网说是四通阀故障,这是敷衍用户呢。其实是变频板通讯故障。过程如下,示波器检测变频板两根通讯线波形正常。经过两天分析,和电压测量还是没有发现。后来决定地毯式搜索贴片电阻看看有没有发现。结果表笔一下去就发现三个470k电阻开路。惊喜,换之,试机故障不变。然后继续检测其他电阻结果正面和背面一共有10个贴片电阻开路,一一换之再试机,竟然正常了。现在已经交付几天无不良反馈。
发表于 2020-5-3 00:52:58 | 显示全部楼层
10个贴片开路,这都什么质量的元器件
发表于 2020-5-3 21:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
边塞风光 发表于 2020-5-3 00:52
10个贴片开路,这都什么质量的元器件

苏宁找工厂代加工的,能好用吗
发表于 2020-5-4 00:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
长虹代工的,去年用长虹的代换成功
发表于 2020-12-8 14:45:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-5-12 22:44:08 | 显示全部楼层
我只测的474,心里没数