请教专业师傅 铝排冷库 配比问题

[复制链接]
发表于 2020-4-23 14:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教师傅们,5*8*2.8的铝排库,内尺寸为4.7*7.7*2.5,净面积为36㎡,净容积为91m³。冻货入库。我配的是10.2P 的 四缸活塞压缩机,排气量为48.5, 冷凝器配的100㎡。-30/40蒸发温度的制冷量为9.5kW,-25/40蒸发温度的制冷量为12.7kW,库内配的铝排为&25的,7*10*4组,合计280米,选择两个配膨胀阀TEX2/5#芯。请问 这样的配比 合适吗 效果好不好。按照您说的 铝排蒸发面积是不是有点小啊???
发表于 2020-4-23 17:13:52 | 显示全部楼层
配φ25的铝排280m够了,排管两组合用一只膨胀阀,选配两只4#芯的就够了。
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:53:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再请问,铝排库 的换热温差 是多少啊  铝排厂的跟我说 他们都取5度换热温差  我从网上查的 -18度库 都是10度的
发表于 2020-4-24 19:18:36 | 显示全部楼层
卡瓦迪卡 发表于 2020-4-24 10:53
再请问,铝排库 的换热温差 是多少啊  铝排厂的跟我说 他们都取5度换热温差  我从网上查的 -18度库 都是10 ...

制冷剂的种类和蒸发器的型式不同,蒸发器的换热温差基本都是在5~8度之间。计算时一般都是按5度计算的。
说10度的是扯淡!