请教套管式冷凝器使用化学清洗要怎么洗啊?会不会没洗干净,把冷凝器弄破了
发表于 2020-4-20 22:15:08 | 显示全部楼层
是个专业的学科。
当中有灭克菌藻剂/酸性除垢剂/缓蚀剂/钝化预膜剂四大类药剂。
发表于 2020-4-21 09:15:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多大的冷凝器
 楼主| 发表于 2020-4-21 20:03:49 来自手机 | 显示全部楼层
日立PR-30WSLA的水冷柜机,30P,每台机内有3个套管冷凝器
发表于 2020-4-21 21:48:52 | 显示全部楼层
壳管式冷凝器是氟走管程,水走壳管。所以药剂清洗不会洗坏机组。如果确定是壳管式冷凝器基本是不需要药剂清洗的。
除非机组用的年数很多(6-8年以上)满液式冷凝器是水走管程,氟走壳管才需要清洗。
你要确定是什么冷凝器。是壳管式还是满液式。要分清。
满液式冷凝器如果水质好2年通泡一次,5年药剂清洗一次即可。最好是小循环药剂清洗。大循环药剂量要大一倍多才有效果。
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉是套管式,不是壳管式