库体尺寸长4米宽3米,高2.7米,主要存放冷冻鸡柳,水饺等,入货温度在零度左右,每天开门一次两次,要求降温零下十八度。选用全封闭6P压缩机,25的双翅片铝管85米,这样可以吗?
发表于 2020-4-12 18:53:09 | 显示全部楼层
按照论坛荣版的资料算下来 你算的是可以的!
发表于 2020-4-12 19:51:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库房面积12平米,库容32.4立方,配6P全封压缩机是够了。
用φ25的双翅片铝排管85米也是可以了。
发表于 2020-4-12 20:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
100米左右最好,铝排的传热系数并没有宣传的大。对于小型库实际以顶排不下为止。