刚做的冷库

[复制链接]
发表于 2020-4-8 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  新做一冷库,4*6*2.6,32铝管246M,基本平分,三号丹佛斯两个,8P水冷冷却塔循环,22制冷剂,安装完成抽空加制冷剂到低压阀结霜,45分钟拉到-18°后。环温15°,高压11Kg,低压0.07Kg,按照温度压力对照表,压力偏低,只好调节低压保护到0.02,制冷基本正常,可以交工吗,还是膨胀阀换成两个4号芯再交工?请赐教
发表于 2020-4-8 16:10:03 | 显示全部楼层
库容62.4立方,库房底面积24平米,配8P机组是对的,但加氟不是以压缩机的低压阀结霜为准的,在膨胀阀没动,保持出厂状态的前提下,加至当时库温的蒸发温度下的对应压力,适当扣除一点回气管路的压力损失,以此低压压力相近为准。新装的冷库,怎么不在供液管上加装视液镜呢?
φ32mm的铝排管配了246m是超过很多了,按理说,蒸发面积配得大,蒸发压力也会增大的,而不应该变小。排管平分两组,每组各配一只3#芯的膨胀阀也是对的。
R22制冷剂,库温-18度,此时的蒸发温度为-23度,对应R22的压力为0.118MPa(约合2kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应为1.5~1.6kg左右表压。与低压保护器无关。低压低,应该是加氟量还不足吧。
环温15度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为27度,对应R22的压力为1.002MPa(约合10kg)表压。高压压力可以用调节冷凝器的进出水温的方法控制好。
 楼主| 发表于 2020-4-8 16:15:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 浩雄家电 于 2020-4-8 16:17 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-4-8 16:10
库容62.4立方,库房底面积24平米,配8P机组是对的,但加氟不是以压缩机的低压阀结霜为准的,在膨胀阀没动, ...


感谢提醒,上文压力写错了,低压压力为0.7Kg,压机上有油窗,不需要加装
发表于 2020-4-8 17:56:58 | 显示全部楼层
浩雄家电 发表于 2020-4-8 16:15
感谢提醒,上文压力写错了,低压压力为0.7Kg,压机上有油窗,不需要加装

压缩机上的“视油镜”与供液管上的视液镜是不同概念,不同作用,不同位置的两种完全不同的装置!!!
发表于 2020-4-8 20:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
需要知道水冷的进出水温度
 楼主| 发表于 2020-4-13 06:40:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 浩雄家电 于 2020-4-13 06:43 编辑

该冷库经过整改后基本正常,原机回气管分支合并后用的是22管3M到压机,改为32后,补加制冷剂,回气压力为1.3Kg,冷却塔用的是32PVC粘接管,流量小点,导致高压偏高,因为客户已经入货,暂时不动,等到夏天气温升高,如果不超过14Kg压力,就算正常,感谢各位老师指导,特别感谢荣昌老师,提供的数据,163dz一别多年,还在孜孜不倦的为家维人服务!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:36 , Processed in 0.051767 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表