加氟要加到额定电流吗?该如何正确加?

[复制链接]
发表于 2020-3-30 16:55:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大师们请教一个问题,一台zb21的压缩机220v电压,配的dd40风机,丹弗斯T2膨胀阀4号芯
我们先不谈冷库大小,吹下牛,不是听说制冷剂要加到接近额定电流吗?查的zb21额定电流13.77a,现在加制冷剂加了7.2kg电流7.8a ,环境温度温度17度,高压9bar,库内温度-5度,低压1.5bar,截止阀结霜,
有师傅说3p压缩机制冷剂最多加6kg就可以了,小弟加了7.2公斤看电流没升也不敢加,怕加多,大师们说的加制冷剂到额定电流是什么情况下可以看,还是我加制冷剂还差的多吗?
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
忘记说用的22制冷剂
发表于 2020-3-30 17:21:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷库没搞过,不过家用空调都是抽空定量加。
发表于 2020-3-30 19:35:18 | 显示全部楼层
看电流加制冷剂是错误的!不但加不准,而且还会坏事!
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应R22的压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa(约合2bar)表压。
环温17度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为29度,对应R22的压力为1.062MPa(约合10bar)表压。
加注制冷剂,必须按此逻辑和依据方法进行。
 楼主| 发表于 2020-3-30 21:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-3-30 19:35
看电流加制冷剂是错误的!不但加不准,而且还会坏事!
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应R ...

谢谢,荣老师,我想知道冷库标准有1p加多少制冷剂的吗?
发表于 2020-3-30 22:06:34 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2020-3-30 21:10
谢谢,荣老师,我想知道冷库标准有1p加多少制冷剂的吗?

加注制冷剂也不能以压缩机的功率而定。
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
请教该如何正确加注
发表于 2020-3-30 23:38:31 | 显示全部楼层
荣版主 理论实践都相当扎实 佩服佩服
发表于 2021-3-27 20:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-3-30 22:06
加注制冷剂也不能以压缩机的功率而定。

为什么冷库没听说过定量添加冷媒的?
发表于 2021-3-28 05:01:48 | 显示全部楼层
15081917676 发表于 2021-3-27 20:04
为什么冷库没听说过定量添加冷媒的?

那是你做得少了,这种现象多得很,很普遍,很常见的事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 23:25 , Processed in 0.078293 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表