一三匹冷冻库,R22氟,吸气阀生锈漏光了氟,更换,抽空一小时丿,加氟,现在环气温20度,感觉降温慢。是不是氟未够呢,小弟冷库搞的少,大师傅们指点指点。
P00229-195602.jpg
P00229-195326.jpg
P00229-195317.jpg
 楼主| 发表于 2020-2-29 20:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
照的不是很清楚,低压2.5公斤,高15公斤,不敢加了
发表于 2020-2-29 21:01:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小吕维修 发表于 2020-2-29 20:34
照的不是很清楚,低压2.5公斤,高15公斤,不敢加了

关键的信息,此时的库温多少没说,怎么与压力对照判断?
图2膨胀阀整体结霜了,没说库温,怎么判断此时是否应该结霜啊?膨胀阀的调节杆是否调整过也没说。
膨胀阀的感温包裸露在外,应该扎紧并保温好。还应与回气管呈4点或8点钟的角度。
 楼主| 发表于 2020-2-29 21:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
感谢荣老,那保温棉掉了还没来得及包好,彭帐阀没动过,当时库温,4度。
发表于 2020-2-29 23:39:32 | 显示全部楼层
感温包放在6点钟方向了,不正确
发表于 2020-3-1 00:04:27 | 显示全部楼层
图片太小了,看不清楚
发表于 2020-3-1 06:07:42 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2020-2-29 21:06
感谢荣老,那保温棉掉了还没来得及包好,彭帐阀没动过,当时库温,4度。

R22制冷剂,库温4度,此时的蒸发温度为-1度,对应R22的饱和压力为0.382MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.32~0.34MPa(约合3.2kg左右)表压。说明还差制冷剂哦。
库温在0度以上,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!图2膨胀阀的结霜状况肯定是不正常的!绝对不能有结霜现象出现!既然膨胀阀没调动过,那就还是说明系统中的制冷剂不足。
用扳手在膨胀阀的两侧用力敲打几下,再慢慢补加制冷剂。
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
后继续添加了氟,基本上正常了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 06:19 , Processed in 0.059830 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表