查看: 3697|回复: 4

各位老师冷库停机后低压压力为什么会降成零,引起低压保护

[复制链接]
发表于 2020-2-27 20:10:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
系统没有漏的地方,用的谷轮涡旋压缩机,压缩机运行时有异响
发表于 2020-2-28 01:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-28 05:40 编辑

你是用户吧,是开机低压才有可能降为0,低压压控保护,压机运行怎会不响,停机后高压降低,听压机有间隔泄压声是正常的,停机后低压就慢慢回升
开机低压降为0说明系统有漏,找漏补F
发表于 2020-2-28 14:51:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有的设计就是利用低压停机,停机就是关液路电磁阀把制冷剂压倒高圧段,俗称 pump down  ,开机负载小 不容易有液击
发表于 2020-2-28 15:09:03 | 显示全部楼层
问题等于没说一样。什么温度的冷库?用的什么制冷剂?此时的库温多少?同时在运转中的低压压力是多少?是否是在停机前低压就降至了0而造成保护停机的?压缩机在运转中有什么样的异响?这些都要详细一一介绍清楚的,否则怎么回答你?
发表于 2020-2-28 21:42:55 | 显示全部楼层
打压查漏          补漏加氟就好了