  有台给水恒温的装置,用的5p压缩机,壳管冷凝器,现在膨胀阀坏,压缩机也坏了,现手上没有膨胀阀,有个5p格力空调毛细管和一个6p压缩机可以代换吗?
发表于 2020-2-20 21:28:49 | 显示全部楼层
你应该了解一下膨胀阀的工作原理,膨胀阀是根据回气管道的温度变化实时调节流量,调整蒸发温度,使系统工作在最佳状态,毛细管虽然功能相同却是固定的流量和固定的蒸发温度,虽然随着温度的降低也会截流,但效果有限,非要代换也不是不行,效率会差好多。
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:13:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ytl098 发表于 2020-2-20 21:28
你应该了解一下膨胀阀的工作原理,膨胀阀是根据回气管道的温度变化实时调节流量,调整蒸发温度,使系统工作 ...

谢谢老师回复,可以的话就是应急用,后期配件有了再恢复
发表于 2020-2-21 23:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管是达不到膨胀阀的灵活性,设备既然配置膨胀阀,是需要随温度变化灵活调节截流量,你改成毛细管后就成了定向截流,高温工况长时间工作,压缩机不保!
发表于 2020-2-28 17:09:55 | 显示全部楼层
不可用,压机不保