查看: 3822|回复: 9

保鲜库主机坏了,用一个大三匹72的空调外机能替换吗?

[复制链接]
发表于 2020-2-17 16:21:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如下图一个六七平方的保鲜库(设定温度-2到5度)压缩机坏了,手头上有三匹空调外机也有五匹空调外机现在疫情期间压缩机发不回来,想用空调外机替代冷库外机可以吗?需要改哪里注意哪里?R22的库!谢谢各位师傅们!
1581927162954..jpg
发表于 2020-2-17 19:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用,三个月前我就是用一台五匹空调压缩机替换保鲜库压缩机的目前为止工作正常!最好换冷库用压缩机
 楼主| 发表于 2020-2-18 09:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好人一生侯雷 发表于 2020-2-17 19:43
可以使用,三个月前我就是用一台五匹空调压缩机替换保鲜库压缩机的目前为止工作正常!最好换冷库用压缩机 ...

想把外机也换了,需要改哪里?
发表于 2020-2-19 10:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接代换,基本上不用改。
发表于 2020-2-20 14:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
外机带截流毛细管的需要去掉,
发表于 2020-2-28 17:12:55 | 显示全部楼层
五匹外机可以用,改一下
发表于 2020-3-8 19:15:01 | 显示全部楼层
外机毛细管必须拆除,外加过滤器
发表于 2020-3-30 12:30:49 | 显示全部楼层

外机毛细管组件拆除,外加过滤器
发表于 2020-3-31 08:41:12 | 显示全部楼层
把毛细管去了,用外机的四通阀工作还可以作为热氟化霜
发表于 2020-3-31 21:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
空调压缩机没问题