复式制冷二级机头结霜

[复制链接]
发表于 2020-2-15 17:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    年前碰到一工厂一台制冷设备,复式制冷。两压缩机都是半封闭活塞机,一级制冷剂R404a,二级制冷剂R23.需要的温度是-40°。运行人员说近段时间出问题了,有时达不到需要的-40°,打开机箱,发现二级机头全部结霜,厚厚一层。严重成冰。停机等霜化完了,过个半天开机又能在十分钟的样子达到-40°。这样能用个三五天,或者七八天。如此反复。
    那天我去现场,开机五分钟,测量回气压力,都正常。制冷效果也正常,就十分钟温度到了-40°。就在那观察。半小时后,发现二级机头回气管开始结霜了,比较慢,慢慢的,越结越明显。一个小时,回气管全白了。但此时依然达到-40°。
    情况就是这样,恳请懂行的大师指教,谢谢!
发表于 2020-2-15 19:50:29 | 显示全部楼层
专业人员对专业术语要讲规范,复叠式制冷机,或者复叠式制冷系统。高温级制冷剂R404a,低温级制冷剂R23。
机头结霜,如果膨胀阀没动过,足以说明系统中的制冷剂加多了。
发表于 2020-2-15 22:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-16 05:28 编辑

请教荣老师,如果化霜电路故障,会不会造成制冷剂在蒸发器蒸发不全,造成回气管及机头严重结霜呢
还有看冷风机风量
 楼主| 发表于 2020-2-29 13:01:10 | 显示全部楼层
    好多天没上论坛。今天看到荣昌老师给我回复了。感到非常荣幸,有点受宠若惊的感觉。谢谢荣昌老师!等疫情过去我去现场看看。说不定还得向荣昌老师讨教!
发表于 2020-3-1 20:47:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-2-15 19:50
专业人员对专业术语要讲规范,复叠式制冷机,或者复叠式制冷系统。高温级制冷剂R404a,低温级制冷剂R23。
...

今天碰到一台冷库压缩机 ,,比则尔的,,,三个表压都是0,,,压缩机烧了,,第一次搞冷库  好多不懂,,感觉和空调原理差不多啊