一体机风幕柜r22冷媒 三匹压缩机三相电  运行压力低压为负压  静态压力为7个压环境温度20℃ 高压管一点点温 膨胀阀进口处全部结霜 温度下不去我把膨胀阀调到最大也没反应 在之前客户刚找人加过冷媒
怀疑是膨胀阀坏了 堵了 维修的话换膨胀阀过滤器
请教各位老师我判断的对么
发表于 2020-1-13 06:45:05 | 显示全部楼层
先不要调动膨胀阀,调节杆保持在中间位置上不动,用扳手在阀的两侧用力敲敲。十分钟后如果还是老样,就拆开阀进口处的滤网清洗后装回即可。
运行半小时后如果还是老样,说明系统中的制冷机严重不足,补加制冷剂就行了。