电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

请教一下这个压缩机的制冷量

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
HI,图腾 发表于 2020-1-9 10:29
103U既然是前维修者换的旧的,你还看他有吗意义?你应该根据你的冰柜大小计算你需要用多大的压缩机,再说 ...

内漏需要盘管,我需要计算毛细管大小。两个压缩机都没坏。最后实际根据128H计算得细管长度能用。
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
dven 发表于 2020-1-8 01:10
FR11B 103U2154 1/3HP MBP R12 624W
按照楼主给出的图片的压机资料如上,该压机为中背压,且制冷量624W远大 ...

感谢回复已经收费了,我按照128给的毛细管长度。效果还挺不错。
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-1-8 06:57
不错,900L的制冷容积用两台R134a制冷剂的QD110H型压缩机就够了,功率230W,制冷量283W。 ...

事情是这样的,但是盘管我需要计算毛细管长度。他这个不知道多少瓦差别太大。怕弄上效果不好,所以问一下。最后我根据论坛的朋友说到125来计算毛细管长度,安上还可以。
发表于 2020-1-11 08:03:08 | 显示全部楼层
鹏兴电器维修 发表于 2020-1-10 15:31
事情是这样的,但是盘管我需要计算毛细管长度。他这个不知道多少瓦差别太大。怕弄上效果不好,所以问一下 ...

挣到钱了就好
 楼主| 发表于 2020-1-12 09:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
HI,图腾 发表于 2020-1-11 08:03
挣到钱了就好

还行。纯橙黑棕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 18:22 , Processed in 0.047732 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表