新建速冻库效果不好,请能人指点

[复制链接]
发表于 2019-12-21 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x


速冻库3米×4米×高2.5米=30立方,冷风机DD160一台,10匹比泽尔压缩机,丹佛斯膨胀阀4号阀芯。加佛15kg。

目前环境温度5度时候,高压7KG,低压2kg,压缩机不结霜,微调膨胀阀变化不大,压缩机电流10A。

室外风机出风感觉不到温升。制冷效果差。空库,没放东西情况下开机,一天一夜-15度左右,两天两夜-24度。

管路约20米长。请教同行,效果不好的原因在哪?
发表于 2019-12-21 17:32:21 | 显示全部楼层
在膨胀阀调回原位置或者在出厂位置上没动的状态下,再把当时的库温和低压压力等运行工况告知出来。
发表于 2019-12-22 15:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷风机到够了,冷冻机和膨胀阀小了,应该配15匹的大四缸北京比泽尔。
发表于 2019-12-23 22:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
我与你一样的尺寸的库容。用的是15匹四缸低温机。内用搁架440米,分四路,3#丹佛斯膨胀阀,R22温度-30度。看来你配小了。
发表于 2019-12-24 13:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-24 16:15 编辑

10P压缩机配DD160冷风机有些大了,膨胀阀又偏小,膨胀阀应该使用外平衡配6号芯这库就应该能用了。
是冷风机大了,打低温10P机组最大也就配个DJ80就差不多了。
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:43:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-24 17:46 编辑

感谢了大家,室内温度在0度时候,室外机出风几乎感觉不到丝毫的热量,怀疑整机哪个地方还是有问题。冷风机是我有意配160的,希望在低温段降温效果快些。我先换个6号阀芯看看。
用的是15匹四缸低温机。内用搁架440米,分四路,3#丹佛斯膨胀阀,R22温度-30度。看来你配小了。
您用的了四路×3号阀芯吗?   15匹用四个三号阀芯?这样对比,我用的就小多了
发表于 2019-12-24 17:14:30 | 显示全部楼层
13911559480 发表于 2019-12-24 16:43
感谢了大家,室内温度在0度时候,室外机出风几乎感觉不到丝毫的热量,怀疑整机哪个地方还是有问题。冷风机 ...

你这是哪里来的理论,蒸发器配大点是想在低温段降温效果快些???
如果你懂,你就按自己想法来。
如果你不懂,最好先请教师傅,不然就是劳而无功
发表于 2019-12-29 20:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度低,高压低了,把冷淋器用纸壳挡挡看看
发表于 2020-1-3 13:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-1-3 15:02 编辑

机组,膨胀阀,制冷功率不匹配,用荣昌老师的话就是小马拉大车。车是大了,拉不动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:28 , Processed in 0.057774 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表