查看: 2541|回复: 4

商用冷柜为何温度只能负9?求指教!谢谢!!

[复制链接]
发表于 2019-12-11 15:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们好,请教下一台商用冷柜在室温18度连续工作13小时冷冻温度-9度,电流1.7,回气管结霜严重,高压管47度。
微信图片_20191211151433.jpg
1.jpg
制冷温度.jpg
11.jpg
回气管严重结霜.jpg

冰柜内制冷情况视频
发表于 2019-12-11 16:29:30 | 显示全部楼层
制冷剂不足或者过多,压缩机的压缩性能低下,冷凝效果差,都会造成制冷温度降不下来,而工作时间长,回气管结霜。
发表于 2019-12-11 16:29:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机排气不足    等等问题   查吧。。
 楼主| 发表于 2019-12-11 18:18:39 | 显示全部楼层
HY0612 发表于 2019-12-11 16:29
压缩机排气不足    等等问题   查吧。。

EN ,我觉得也是,毕竟这个机器没有修过
 楼主| 发表于 2019-12-11 18:19:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-11 16:29
制冷剂不足或者过多,压缩机的压缩性能低下,冷凝效果差,都会造成制冷温度降不下来,而工作时间长,回气管 ...

嗯,谢谢,这个冰柜6-7年没有修过。我觉得压缩机可能性很大。多谢!