请教荣昌老师关于冷库配比回霜分液等问题

[复制链接]
发表于 2019-11-30 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老您好,冷库长10米,宽11米,高3.3米,一共363立方。用的是比泽尔6GE-34的中温机(新换的机器),排管用的是钢管双顶排。上下共6组,一共12组,每组用直径38mm的无缝钢管,用的R22的制冷剂,已经加了140KG的制冷剂。膨胀阀用的丹佛斯TX2内平衡,4号阀芯。现在8度左右的室外温度,也能拉到-20度(空库)。低压0.15公斤左右,高压不记得了感觉是7.5-9公斤左右。冷库里面结霜不完全只有2排管满霜,每组管都没有结满霜(结霜长度30-70米不等)并且分液不均匀,因为是旧冷库改造排管的进出口距离太远膨胀阀的感温包没有固定在排管的出口。(看您的文章说膨胀阀需要放到中间的位置不能随意调动膨胀阀,之前不知道已经调过膨胀阀了)荣老请问现在怎么能上霜均匀和分液均匀,您看冷库还需要做出那些调整请荣老指示。(冷库不是我安装的。我是做雪糕生意的)现在安装冷库的师傅一走了之。清荣老帮忙看一下这套系统配比的问题出在哪里。能不能加一下荣老您的微信,请荣老一定帮忙,感谢万分。
发表于 2019-11-30 19:19:02 | 显示全部楼层
库顶设两排钢管排管,传热(冷)效果不太理想,没有翅片式铝排管的传热效率高,钢排管应该在库房四周也部管,这样冷气均匀,散冷快,效率高。
12组直径38mm的盘管(排管),每组长度多少?不知是否每组排管各用一只4#膨胀阀?供液管是怎么分流的?管径多大?等等一系列的问题,一时也说不清。
 楼主| 发表于 2019-11-30 19:35:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-11-30 19:19
库顶设两排钢管排管,传热(冷)效果不太理想,没有翅片式铝排管的传热效率高,钢排管应该在库房四周也部管 ...

荣老我又重新总结了一下
冷库长宽高:10*11*3.3  库容363立方
冷凝器:凯迪300 V型冷凝器3个风扇均有单独控制开关
压缩机:比泽尔6GE-34
排管:直径38mm钢管 长度105米为一组。双顶排,单层6组一共12组
制冷剂:R22 已经加了140KG制冷剂
膨胀阀丹佛斯内膨胀TX2  4号阀芯 一共12支
供液用的是直径22的铜管,然后导入直径35的铜管,又在铜管下面开了12个孔接入膨胀阀,但是间距和长度都不一样。
现在还没入货,空库的情况下也能拉温到-20度(环境温度8度左右拉温还算能接受-12到-20度用时45-50分钟)(机器运行时-20度低压0.1-0.15公斤,高压7.5-9公斤左右记不清楚了,因进气过滤器堵塞还没更换最近没拉温具体高低压只能说个大概)
只有其中2组排管可以回霜到压缩机,其余的10组排管每组结霜30-70米不等。膨胀阀距离回气管太远感温包没有固定在回气管上。
请荣老帮忙分析一下怎么能把排管的霜结满和供液均匀。
发表于 2019-12-1 04:55:04 | 显示全部楼层
liang9544 发表于 2019-11-30 19:35
荣老我又重新总结了一下
冷库长宽高:10*11*3.3  库容363立方
冷凝器:凯迪300 V型冷凝器3个风扇均有单独 ...

系统介绍得比较详细了。
库容363立方,配34P的压缩机,新机是没有问题的,时间长了就会有些“吃紧”了。库房面积110平米,φ38mm的无缝钢管每米的表面积是0.119²/m,总共配1260m的排管也有点少了。供液管径22mm,导入35mm的节流总管再分12支管也是可以的(总管管径再大点更好),但分支管的孔应该开在总管的上部,各支管为插入管(也称落底管),这样能尽可能地避免支管的堵塞现象。分支后接各组排管的管径和长度应该一样,并应尽量减少弯度,即使需要弯度的位置,也应转大湾,避免弯度过急,转弯半径过小。这样各支管的供液就会均匀。
空库状态下从8度降至-12~-20度需45~50分钟的时间,时间显得有些长了。库温-20度,此时的蒸发温度为-25度,对应R22的饱和压力为0.101MPa(约合1公斤)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.08MPa(约合0.6~0.8公斤)表压。该系统的低压压力过低了,导致制冷量小,库温下降缓慢。
假如膨胀阀的调节杆在中间位置上,属出厂状态没动过,那就是系统中的制冷剂还没加足,所以造成排管结霜不全,低压低,制冷缓慢。膨胀阀的感温包必须捆绑在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点或8点钟的位置。库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现;只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管,至压缩机的吸气阀上为止。
正常情况下,压缩机机身的任何部位,都不得有结霜现象出现!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 12:59 , Processed in 0.055629 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表