高压上不去 降温好像还勉强正常

[复制链接]
发表于 2019-11-29 12:35:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台低温机组  用404制冷剂   在室温度24度情况下 使用风冷模式   配1.5匹压缩机       机器降温到-30度情况下    高压表是12.3bar    低压表是0.1bar  使用毛细管2.2的   如果一直降温    能到-42度     高压是11.93   低压是0.00     查了过冷度才1.3度   过热度10.3度     问问这是什么情况   冷媒加得不对  还是毛细管不对啊        以前夏天调机  开空调室温25-26 的情况下   高压是可以到15bar左右的     以前用2.0毛细管
 楼主| 发表于 2019-11-29 12:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-29 16:09 编辑

按照冷凝温度高于环境12度  目前高压应该是15bar才对      尝试过加注冷媒   但是加了冷媒 压缩机会结霜  
如果再开一路毛细管  高压和低压都会上升   但是蒸发温度高了  机器又降不下去温度
这是目前机器-42度 情况下  各压力表  环境24度  冷凝器出口是25度   这是不是冷凝器配小了呢
image.jpg
发表于 2019-11-29 16:26:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-29 16:49 编辑
liao19881206 发表于 2019-11-29 12:46
按照冷凝温度高于环境12度  目前高压应该是15bar才对      尝试过加注冷媒   但是加了冷媒 压缩机会结霜  
...


你能说说该系统哪里“过冷”了?哪里“过热”了?毛细管越长,或者通径越小,低压压力会更低;低压低了,高压怎么上得去?
R404A制冷剂,制冷温度-30度,此时的蒸发温度为-35度,对应R404A的饱和压力为0.068MPa,这么低的低压压力,怎么能要求高压压力不够高?制冷温度再往下降,低压会更低,高压也理所当然会更低;天热气温高,高压肯定会升高的,这是相当正常的逻辑变化!
环温12度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,那冷凝温度就是24度,对应R404A的饱和压力为1.12MPa(约合11.2bar),这才是此时正常的高压压力,凭什么说“应该是15bar才对”?假如冷凝器配小了,那高压压力就会更高了。
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 liao19881206 于 2019-11-29 18:03 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-11-29 16:26
你能说说该系统哪里“过冷”了?哪里“过热”了?毛细管越长,或者通径越小,低压压力会更低;低压低了, ...


荣老师 不好意思 我表述错了
上文中 我把环境温度写成12度了 ,实际是当前环境温度为24度(深圳),然后按照冷凝温度高于环境温12度算,我当前系统的冷凝温度应在36度/表压15.44bar(实际冷凝温度为26度/12bar),目前设备内部温度-40度,蒸发温度应是-45度/表压0.02bar(实际表压在0-0.04之间);我试过加制冷剂,压缩机则会结霜更多(目前就一点点);我也试过开另外一组稍微短的毛细管,高低压有少许上升,但是高压不会超过12.2bar;
就我目前看到的情况是 我的高压是在12bar左右,低压在 -0.03到0.04 之间。     然后我的冷凝器出口温度是25度左右(冷凝器进风口测出24左右;2个传感器精度不同,可能冷凝器出口温度有1度的偏差,但是环境温度24度是准确的)
目前这个系统能降到预期温(目标温度-40),只是发现在-30开始降温速度会比之前做的类似系统要慢一些(之前调机是在夏天开空调24度 ,然后调试机器,使用2.0毛细管,这次改为冬天使用2.2毛细管,其他蒸发器和冷凝器包括设备内部体积 这些都是一样的)
目前有2问题
第一 我这系统高压在环境温度24度情况下,高压12bar 是否正常(之前夏天开空调的情况下,看过高压在15bar左右)
第二 有人说冬天高压变低正常,夏天会变高的;但我调机基本都在环境温度25度左右,难道冬天和夏天整体温度不同,系统压力变化很大吗?

再次跪谢老师
发表于 2019-11-29 19:16:32 | 显示全部楼层
liao19881206 发表于 2019-11-29 17:49
荣老师 不好意思 我表述错了
上文中 我把环境温度写成12度了 ,实际是当前环境温度为24度(深圳),然后 ...

系统的制冷温度低了,热负荷小了,所以低压压力低,高压压力也低,这是符合逻辑变化的。毛细管节流不能与膨胀阀相提并论,膨胀阀能随时根据其过热度自动调节开启度。
压缩机的机体上结霜,运转就不正常了,所反应的工况数据与系统正常状态下的工况数据是存在较大差异的,不能作出正确的分析判断。
测量冷凝温度,正确的应该是根据冷凝压力对照出对应的冷凝温度,而不是测定冷凝器管路表面的温度,这是不准确的。风冷式冷凝器的冷凝温度,是随时与当地当时的环温而变化的,什么温度下,就有什么压力。
 楼主| 发表于 2019-11-29 21:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-29 19:16
系统的制冷温度低了,热负荷小了,所以低压压力低,高压压力也低,这是符合逻辑变化的。毛细管节流不能与 ...

感谢老师作答  辛苦辛苦
发表于 2019-11-29 21:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-30 05:45 编辑
liao19881206 发表于 2019-11-29 17:49
荣老师 不好意思 我表述错了
上文中 我把环境温度写成12度了 ,实际是当前环境温度为24度(深圳),然后 ...


2.0的是不是2.09米
如果按照泰康压缩机404样本 2.0应该在55公分对不对
 楼主| 发表于 2019-11-30 09:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2019-11-29 21:37
2.0的是不是2.09米
如果按照泰康压缩机404样本 2.0应该在55公分对不对

是之前 还是现在的尺寸呢
发表于 2019-11-30 11:08:56 | 显示全部楼层
liao19881206 发表于 2019-11-30 09:19
是之前 还是现在的尺寸呢

都说说看 让我们学习学习
 楼主| 发表于 2019-11-30 11:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2019-11-30 11:08
都说说看 让我们学习学习

之前尺寸不完全一样 用2.0的  如果极限温度 长度在1-1.3之间      看用哪家的蒸发器和冷凝器   然后看看负载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:14 , Processed in 0.065839 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表