膨胀阀调乱了(求肋)

[复制链接]
发表于 2019-11-29 01:33:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机水冷机环境20度膨胀阀外到低13 圈半调回中间6圈半了加了几十斤冷媒还是负压。然后从外调3圈放掉很多冷媒。现在是库温8度时低压2个压高压15低压、压缩机囗结霜库温下降很慢。此阀应该怎么调才准确
7547B6AD-F480-45ED-B38D-B7DA08355BD9.jpeg
72F70E31-19E4-40ED-B451-07E06362F380.jpeg
9998B74C-A8A1-4151-96FC-F91BA9327830.jpeg
发表于 2019-11-29 06:18:29 | 显示全部楼层
压缩机机身的任何部位,在任何时候,任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是衡量和鉴别压缩机运行是否正常的原则和标志。
系统加氟过多,膨胀阀的开启度过大等都会造成压缩机结霜。
膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态不动,这样反应出的工况数据才能分析判断系统是否缺少制冷剂或者制冷剂过多了。这是系统操作调整的前提和原则!如果膨胀阀没动过,那就是系统加多了制冷剂,压缩机的机体上就会结霜。
压力单位也不写,我最讨厌这种不负责任的态度!!!影响我回复的心情!!!
发表于 2019-11-29 08:01:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不会调就换一个
发表于 2019-11-29 11:45:52 | 显示全部楼层
停机状态下,把膨胀阀的调节杆顺时针或反时针旋到底,再数好反时针或顺时针转到底的圈数,最后旋转至中间圈数上,此时膨胀阀就处中间位置上了。
让系统运行稳定后,视压缩机上的霜是否有融化的迹象,如果有,那就慢慢待其全部融化为止;如果仍无融化的迹象,那就说明系统中的制冷剂加多了。应该分次慢慢放去多加的制冷剂,直到压缩机上的霜全部融化为止。
正常情况下,根据当时的库温,换算出蒸发温度(比当时的库温低5度),将蒸发温度对照出制冷剂的对应压力,适当减去一点回气管路一定的压力损失,那就是此时库温下正常的低压压力了。
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-29 11:45
停机状态下,把膨胀阀的调节杆顺时针或反时针旋到底,再数好反时针或顺时针转到底的圈数,最后旋转至中间圈 ...

这阀从外到里13圈调回中间是6圈半。调回中间了加了近30斤氟还是负压高压2个多Mpa。以经买了几个阀在路上了等阀到了换。昨天调了一整天。从外向里调3圈半能降到2度。其它的同样调法就不行。
发表于 2020-2-9 17:20:35 | 显示全部楼层
希望有个结果分享出来是啥原因
发表于 2020-2-14 11:08:50 | 显示全部楼层
人为的最难弄,没有了标准
发表于 2020-2-14 15:33:28 | 显示全部楼层
膨胀阀,我是记住了一点,任何时候都保持在出厂位置,也就是中间位置,然后再查找原因。
发表于 2020-2-15 17:56:37 | 显示全部楼层
来学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:02 , Processed in 0.061757 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表