求速冻库配置,师傅们给指点一下。

[复制链接]
发表于 2019-11-18 21:34:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
做一间2.5X2.5X2.5米的速冻库,库体两面开门,用两个12盘穿盘车往库里速冻饺子,每盘5斤饺子,一次入货最多24盘也就是120斤,要求库温-35度,常温入库要求30-40分钟取出饺子冻实,中心温度达到-10度,师傅们给看看总样配设备能达到预期效果,库体类似于图片这样的。
forum.jpg
forum(1).jpg
 楼主| 发表于 2019-11-18 21:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
我初步想法是配10匹单机双极R22机组,库内用两台DJ40冷风机上下安装,两只丹佛斯内平衡TX2膨胀阀,配两只丹佛斯3号阀芯,不知道这配置是否合适,请师傅们赐教。
发表于 2019-11-19 06:05:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家电维修@神 发表于 2019-11-18 21:41
我初步想法是配10匹单机双极R22机组,库内用两台DJ40冷风机上下安装,两只丹佛斯内平衡TX2膨胀阀,配两只丹 ...

库容15.6立方多一点,要求库温-35度,其实在这种库温下用R404A制冷剂的单级高效压缩机也是能够胜任的。
用8P双级压缩机,两台DD30的冷风机,各用一只丹弗斯的内平衡3# 膨胀阀即可。
发表于 2019-11-19 07:59:47 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2019-11-18 21:41
我初步想法是配10匹单机双极R22机组,库内用两台DJ40冷风机上下安装,两只丹佛斯内平衡TX2膨胀阀,配两只丹 ...

我觉得你这配置就很合理。。
 楼主| 发表于 2019-11-19 08:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢两位老师的回复,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,如果用404单级压缩机配一台冷风机该用多大的合适呢?仔细考虑了一下如果两台冷风机怕把饺子皮冻裂,
发表于 2019-11-19 16:40:59 | 显示全部楼层
10匹配DJ-55就可以了,DD不适合速冻
发表于 2019-11-19 16:50:19 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2019-11-19 12:20
荣老师,如果用404单级压缩机配一台冷风机该用多大的合适呢?仔细考虑了一下如果两台冷风机怕把饺子皮冻裂 ...

用8P的R404A或R22都是可以胜任这15.6立方速冻库的,冷风机用DD或DJ系列也都是可以的。如果配一台冷风机,应该选DD或DJ60的就可以了。
发表于 2019-11-22 09:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像网上也有卖的成品
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:06 , Processed in 0.065948 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表