新装一冷藏库通电后控制箱面板指示显示正常,但控制箱三相相序不显示,整机不工作,相位已调整好多次还是不行,用手强制压住继电器整机能工作。
发表于 2019-11-10 08:36:31 | 显示全部楼层
有的控制器通电后要延时3分钟才启动
 楼主| 发表于 2019-11-10 12:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,新机外机无雪种,抽真空加氟后,望了给外机压力控制器复位,通电后按复位键整机立马工作了
发表于 2019-11-10 12:18:17 | 显示全部楼层
大头虾。
发表于 2019-11-10 12:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
你那个是什么压力开关哦,抽真空时会低压保护断开的,但你加制冷剂后,低压上升,低压保护自动接通,只有高压保护才会手动复位,低压保护会根据压力自动复位
 楼主| 发表于 2019-11-10 17:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
我这个是高压压力开关,
发表于 2019-11-10 17:38:14 | 显示全部楼层
你要熟知冷库电路控制系统,这样才能得心应手。不然在现场面对客户那多难为情啊