R22制冷剂,冷库只能降到零下2度

[复制链接]
发表于 2019-10-30 21:58:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5P冷库,膨胀阀阀芯被取下了,温度只能降到零下2度,要求降到零下14度,以前可以的。电磁阀也被调动过,膨胀阀也被调动过。膨胀阀阀芯装上没气流动,运行低压压力4,高压9。电流7A左右,怎么办
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦各位大神指教
发表于 2019-10-30 23:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么个配置?几号阀芯?什么制冷剂?压力4公斤?R22?低压太高了。
发表于 2019-10-31 04:28:05 | 显示全部楼层
李长旺 发表于 2019-10-30 22:57
麻烦各位大神指教

“膨胀阀阀芯被取下了,膨胀阀也被调动过”,把系统不该调动的部分都复原后再说。
 楼主| 发表于 2019-10-31 14:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-31 17:29 编辑

复原后,开机压缩机,室内风机不转,低压为0,里面是有雪种的,取下膨胀阀开机电磁阀能工作,有雪种流出。怀疑膨胀阀堵了
雪种不过到低压去,低压雪种为0,高压为1.2
 楼主| 发表于 2019-10-31 14:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
hfybzl 发表于 2019-10-30 23:03
怎么个配置?几号阀芯?什么制冷剂?压力4公斤?R22?低压太高了。

3号阀芯
发表于 2020-4-6 10:35:26 | 显示全部楼层
李长旺 发表于 2019-10-31 14:17
复原后,开机压缩机,室内风机不转,低压为0,里面是有雪种的,取下膨胀阀开机电磁阀能工作,有雪种流出。 ...

复原后,开机压缩机,室内风机不转,低压为0,里面是有雪种这种情况,要么制冷剂却缺,要么热力膨胀阀开启量小或者损坏不导通,也可能过滤器堵塞.