请教版主制冷机压机上霜问题

[复制链接]
发表于 2019-10-20 22:03:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-21 05:04 编辑

两套10匹R22制冷系统,蒸发器并列,共用一个内风机,前面一套高压1.3MP低压0.4MP。压机回气起露,基本正常。后面一套系统高压1.25,低压0.36,蒸发器从分液器的小管开始一直延伸到压缩机全部起霜。调整膨胀阀开度到最大,放氟四五公斤,低压压力没有变化,压缩机还是起霜。换了膨胀阀故障一样。
补充一下,是风冷,环温29度,进风口温度也是29度
发表于 2019-10-21 05:12:53 | 显示全部楼层
关键的当时制冷温度多少怎么不说?
压力或现象出现问题,不要去调动膨胀阀来解决。膨胀阀应保持出厂状态,调节杆应调整在中间位置上。压缩机上已经结霜了,怎么还调大膨胀阀的开启度呢?那不霜结得越厚吗?面积结得越大吗?
 楼主| 发表于 2019-10-21 05:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师能指教,设定出温2度,实际出风温度也是2度,基本正常只是无论如何低压就是不起,在0.33到0.38MP徘徊。还有一台同样的机器,后置系统低压0.4MP,视液镜明显比这台起霜的机器泡沫多。可能思维方式有偏差,我只是想通过开大开启度让低压提升一点,但是无论如何低压都没有多大变化
发表于 2019-10-21 06:00:53 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2019-10-21 05:33
谢谢荣昌老师能指教,设定出温2度,实际出风温度也是2度,基本正常只是无论如何低压就是不起,在0.33到0.38 ...

温度决定了压力,低压压力取决于制冷的热负荷;制冷温度没有变化,低压压力当然也就不会变化。
发表于 2019-10-21 15:12:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-21 06:00
温度决定了压力,低压压力取决于制冷的热负荷;制冷温度没有变化,低压压力当然也就不会变化。 ...

荣老您好,像这种情况怎样处理呢
发表于 2019-10-28 22:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查蒸发器有没有霜,有的话需要化霜
发表于 2019-10-31 23:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
要么冷凝过冷,要么氟多。怀疑氟多了,
发表于 2019-11-13 11:50:49 | 显示全部楼层
膨胀阀不应该开大,制冷剂都打到蒸发器后面了 说明供液量过多了。。看看感温泡帮的位置是否有松动,位置3点方向。。。还有如果加过制冷剂 看看是否制冷剂多加了  看看电流 参考一下!多久慢慢放一点。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:48 , Processed in 0.056432 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表