查看: 3512|回复: 6

空气能就一个外机怎样加氟?

[复制链接]
发表于 2019-10-19 20:24:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,想请教一个问题:刚接了个空气能热水器,压缩机漏电损坏,换上个新的压缩机,想在家不接管子,就外机把氟利昂加好,怎样加氟?我就接压缩机试了一下,小管是吸气,大管排气的,是不是把四通阀通电,从检修口那加,谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-19 22:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
是不是就直接按量,加小管那里进,加不进去就把压缩机启动一下
发表于 2019-10-20 09:59:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽真空定量加。
发表于 2019-10-20 11:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
不连接好不能通电,只能抽真空定量加
发表于 2019-10-20 21:27:39 | 显示全部楼层
最好带瓶雪种过去现场加
发表于 2019-10-20 21:54:50 | 显示全部楼层
定量加氟,空气能四通阀工作了不是跟空调制热一样小管吸气大排气吗
发表于 2019-10-21 10:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空,定量加。