RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一风冷模块60机组,制热模式下1模块2号压机开机报低压, R22环境温度13度,2号压机制热模式下开机后挂表测高低压力正常,排气稍高,翅片温度过高,电磁阀开度和吸气都偏小,检漏无漏点,低压开关也正常!麻烦各位高人分析一下数据给指点下什么原因造成低压,附图
IMG_20191016_162304.jpg
IMG_20191016_171139.jpg
IMG_20191016_171210.jpg
IMG_20191016_171228.jpg
IMG_20191016_171238.jpg
IMG_20191016_171245.jpg
IMG_20191016_171457.jpg
发表于 2019-10-17 08:29:48 | 显示全部楼层
太专业不懂,我只是路过顺便学习学习
发表于 2019-10-17 08:42:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你有这么专业的仪器还修不好机组,到底是不是专业的维修人员,
 楼主| 发表于 2019-10-17 08:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦二楼的给分析一下呗!
发表于 2019-10-17 10:17:54 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-10-17 10:27:45 | 显示全部楼层
1号压缩机应该是变频,2号定频,2后启动压缩机启动后低压低,系统不缺制冷剂,只有系统有堵的想象,或电子膨胀阀开启度不到位。