电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2072|回复: 8

压缩机包霜太多怎么解决,搞了好久没达到满意的效果。

[复制链接]
发表于 2019-10-13 12:50:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-13 14:56 编辑

这个机器有点奇怪,艾默生4p 220v r22制冷液,alco膨胀阀3号芯,出厂关两圈了。还是包了很多霜
高压14低压2.5,全封闭压缩机,膨胀阀未结霜
发表于 2019-10-13 12:59:34 | 显示全部楼层

此压力下的库温多少,环温多少,另外,压力单位也没有
 楼主| 发表于 2019-10-13 13:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-13 14:57 编辑
万丰制冷 发表于 2019-10-13 12:59
此压力下的库温多少,环温多少,另外,压力单位也没有


库温-2.9 环境温度25℃
高压13.9公斤低压2.4公斤
发表于 2019-10-13 13:10:14 | 显示全部楼层
荣老说过不能乱调膨胀阀,恢复出厂位置,还多就是制冷剂加多了。
发表于 2019-10-13 13:53:40 | 显示全部楼层
把膨胀阀恢复到中间位置在观察一下降温情况,记住不要乱调膨胀阀!按照你提供的低压压力2.4公斤对应的蒸发温度为;-11.1度
发表于 2019-10-13 14:54:35 | 显示全部楼层
蒸发器风冷还是直冷。估计不化霜,或蒸发器风机坏了吧。
发表于 2019-10-13 15:02:35 | 显示全部楼层
安稳啊 发表于 2019-10-13 13:02
库温-2.9 环境温度25℃
高压13.9公斤低压2.4公斤

把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,恢复出厂状态,以后也不要随便调动。
如果压缩机上的霜还没有融化的迹象,说明系统中的制冷剂加多了,必须放去,直到压缩机上的霜全部融化为止。
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-13 15:02
把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,恢复出厂状态,以后也不要随便调动。
如果压缩机上的霜还没有融化的 ...

荣老师,风机库现在我更换了丹佛斯外平衡的膨胀阀,霜化了,温度也降的挺快,现在压缩机比较热,我怕压缩机过热保护。现在关掉了,压缩机启动不了了,稍候我再告诉你压力
发表于 2019-10-14 10:40:19 | 显示全部楼层
安稳啊 发表于 2019-10-13 15:25
荣老师,风机库现在我更换了丹佛斯外平衡的膨胀阀,霜化了,温度也降的挺快,现在压缩机比较热,我怕压缩 ...

回冷不够啦~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:24 , Processed in 0.058386 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表