楼主: 温州刘军

冷库压缩机结霜,怎么办

[复制链接]
发表于 2019-10-28 09:54:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温州刘军 发表于 2019-10-12 19:04
今天用收氟机回收了6公斤,情况有好转,但压缩机仍有结霜,高低压都很低,膨胀阀也开始出口结霜,明后天 ...

你所说的情况有所好转是不是指压缩机上的霜少了?但也要看制冷效果有没变差,如果放氟的同时制冷效果也变差了,那就不叫好转了,你原来是机器出了问题后加了5公斤氟,现在回收了6公斤,基本上等于回到机器出问题时的工况。而你原来是运行正常的,不可能出了问题靠减氟来解决。
发表于 2019-10-29 16:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也认为21楼有道理,楼主提供信息太少了,你也发点系统的图还有配置信息
发表于 2019-10-31 23:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一,过去先问问客户,别人加过氟没有。动过膨胀阀没有,在决定下手。加过氟的话。明显多了,没加的话出现机头结霜,膨胀阀开度大跟损坏
发表于 2019-11-5 07:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
我来学习了
发表于 2019-11-6 10:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了好多知识谢谢!
发表于 2019-11-7 19:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
你有收氟机 索性收完氟加定量 再调节膨胀阀
 楼主| 发表于 2019-11-16 09:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2019-10-28 09:54
你所说的情况有所好转是不是指压缩机上的霜少了?但也要看制冷效果有没变差,如果放氟的同时制冷效果也变 ...

报告一下大家,这个冷库因为之前换过几个压缩机,系统脏污严重,压缩机更换时没有同时更换储液罐和油气分离器,导致压缩机再次损坏,机油回不来,发现即时关了机,但也不能用了。
 楼主| 发表于 2019-11-16 09:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-3-13 19:19 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-10-12 06:11
已经调整过膨胀阀了,应该恢复至原出厂状态,视压缩机机身上的霜是否有融化的迹象?如果没有融化的迹象,那 ...


冷库加热管坏,单根3.4米,要拆内机或库板才能换,比较麻烦
这个冷库最主要的问题是系统脏,多次更换压机,现在出现油回不来,除了外机内机气液分离器全部都换了。外机太大不匹配是导致高压低的原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:14 , Processed in 0.054407 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表