这个温度的压力是不是氟还不足?

[复制链接]
发表于 2019-10-3 16:03:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r22的系统10匹全封闭艾默生机组dd105机组两台低压2.3公斤高压14.5公斤,此时的温度是6.8摄氏度,温度降的很慢,请问各位师傅,还需不需要加氟?
1570089528341..jpg
发表于 2019-10-3 16:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-3 16:36 编辑

压力只有0.2呀  不够  再加5千克
这个温度  高压起码要跑20公斤    也就是2兆帕

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
rixinjiadian + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2019-10-3 16:45:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22制冷剂,制冷温度6.8度(以7度计算),此时的蒸发温度为2度左右,对应R22的饱和压力为0.432MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该在0.4MPa(约合4.2kg)表压。系统中的制冷剂还不足,必须补加。
高压压力与当时的环温相关。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
rixinjiadian + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2019-10-3 17:02:55 | 显示全部楼层
谢谢师傅的解答,此时环温大约是二十四五度左右,压缩机的运行电流是16a,机器铭牌的额定电流是13.86a我怕再加会不会有问题?
发表于 2019-10-3 17:55:25 | 显示全部楼层
rixinjiadian 发表于 2019-10-3 17:02
谢谢师傅的解答,此时环温大约是二十四五度左右,压缩机的运行电流是16a,机器铭牌的额定电流是13.86a我怕再 ...

系统制冷剂不足,就必须加足。开始运行的一段时间内,由于制冷温度高,运行电流会有所提高,但随着制冷温度的下降,电流也会随之下降的。
发表于 2019-10-3 18:24:36 | 显示全部楼层
2.3公斤肯定低了 先补加看电流和压力
发表于 2019-10-3 18:33:11 | 显示全部楼层
制冷剂不够,继续加
发表于 2019-10-4 10:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
在系统不堵,膨胀阀保持出厂状态下,此表现是制冷剂缺少,需补加。堵或人为调节膨胀阀的情况下,请检查维修!
 楼主| 发表于 2019-10-4 13:25:53 | 显示全部楼层
我接着加了,压力还是上不去,直到压缩机连接处都上霜了此时的室内温度是3度,(制冷剂多了此时低压2公斤高压13公斤)是不是系统的管子长了的原因?管子的长度大约在20米左右,回气管是20的出气管是16的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 00:59 , Processed in 0.076825 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表