楼主: 羊肉串一

运行6小时,-17℃,高压1.1,是不是高了?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海涛769 发表于 2019-9-28 15:23
冰奶油不行,管少,不回油,不好看,看下大师的手艺

这个冰箱压缩机在上面,我想问你要怎么样盘管能回油?
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2019-9-28 15:23
冰奶油不行,管少,不回油,不好看,看下大师的手艺

顶部也盘了10排管子的,不少了,,总不能下面还盘一层管子吧
发表于 2019-9-29 07:26:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看下大师的手艺
发表于 2019-9-29 18:28:53 | 显示全部楼层
压力合适~~~到-20度的时候看看回气管情况~~~不结露的话 稍微补一点点
发表于 2019-9-29 19:05:29 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2019-9-28 16:07
这个冰箱压缩机在上面,我想问你要怎么样盘管能回油?

    从顶部开始,盘满后让它赶到门的一边,然后从门边开始到另一个门边,稍微保持一点斜度直到底部,也不费事,就能很好的解决回油的问题了,您那样盘确实不利于回油,时间久了,压机会缺油的。