冷水机组冬季运行时低压报警

[复制链接]
发表于 2019-9-25 15:03:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位专家和坛友好,我们公司的冷水机组在冬季运行时,运行一会就低压压力低报警,我们想对这个机组进行改造,让它能在冬天能正常运行,请问有什么好的办法吗?注:压缩机为克莱门特螺杆压缩机,制冷剂为R132 A,控制出水温度为6℃,电子膨胀阀控制,现在低压压力为0.7bar报警停机。
发表于 2019-9-25 15:09:30 | 显示全部楼层
制冷剂是R132a?等于没说一样,就说了一个低压压力。当时在此低压压力下的出水温度,进水(回水)温度等为什么不说???
 楼主| 发表于 2019-9-25 15:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-25 15:37 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-9-25 15:09
制冷剂是R132a?等于没说一样,就说了一个低压压力。当时在此低压压力下的出水温度,进水(回水)温度等为 ...



荣老您好,我看错了是R134a,进水温度为9.5摄氏度,之前几年都因低压压力过低问题没有使用,今年想让它可以在冬季运行,请问荣老有什么好的改造方案吗?
发表于 2019-9-25 16:43:40 | 显示全部楼层
冬季开的是制冷模式?
是风冷机组还是水冷机组?
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-9-25 16:43
冬季开的是制冷模式?
是风冷机组还是水冷机组?

风冷机组,用于给循环水的冷却
发表于 2019-9-26 09:11:39 | 显示全部楼层
KH00000 发表于 2019-9-25 16:57
风冷机组,用于给循环水的冷却

风冷机组冬天开制冷?出水温度6度?回水温度是多少度?
即使风机受压控,冬天开制冷低压也建立不起来啊!!怎么能不走低压呢?
当环境温度低于4度,回水温度十几度一个板换也就解决了出水6度的要求了。还要开螺杆机?
我怎么有点不信呢。这要浪费多少电啊。这个企业没算过??
发表于 2019-10-7 04:32:29 | 显示全部楼层
你这个是水冷螺杆机组吧 带冷却塔的是吧  这个简单加一个加温装置先加热冷却塔水温然后开机  你这个应该是压差建立不起来压缩机保护
 楼主| 发表于 2019-10-8 20:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-9-26 09:11
风冷机组冬天开制冷?出水温度6度?回水温度是多少度?
即使风机受压控,冬天开制冷低压也建立不起来啊! ...

主要是2-3月份时,水温有些偏高,开压缩机就低压保护
 楼主| 发表于 2019-10-8 20:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
喂前面那笨蛋 发表于 2019-10-7 04:32
你这个是水冷螺杆机组吧 带冷却塔的是吧  这个简单加一个加温装置先加热冷却塔水温然后开机  你这个应该是 ...

这个是风冷的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:00 , Processed in 0.059751 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表