冷风机背后的翅片上半部分结霜,下半部分不结霜

[复制链接]
发表于 2019-9-25 14:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 喜欢制冷呀 于 2019-9-25 14:26 编辑

各位老师好,也就是冷风机背后的翅片一半结霜,一半不结霜,相当于是一半化霜正常,一半不化霜,甚至结冰,之前考虑过是除霜管的问题,但是经过检查三条除霜管都有正常工作电流,风机是DD-22的,机组搭配的是4匹谷轮风冷机组,不知是什么原因呢。。
发表于 2019-9-25 15:12:51 | 显示全部楼层
供液(分液)不均匀,存在部分堵塞;或者是系统中的制冷剂不足等问题所致。
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:24:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-9-25 15:12
供液(分液)不均匀,存在部分堵塞;或者是系统中的制冷剂不足等问题所致。 ...

荣昌老师,是像这样的,风机后面翅片上,一半有结霜,一半没有结霜那样的。

一半有霜,一半无霜

一半有霜,一半无霜
发表于 2019-9-28 08:18:53 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2019-9-25 16:24
荣昌老师,是像这样的,风机后面翅片上,一半有结霜,一半没有结霜那样的。 ...

您冷风机是不是离墙太近,应该离墙有一个风机的距离才好
发表于 2019-10-3 10:10:54 | 显示全部楼层
堵的特点是不规则的结霜,而缺少冷酶是一条线样的结霜,所以非常可能是缺少制冷剂,荣老师的判断非常正确。
发表于 2019-10-4 15:27:33 | 显示全部楼层
你这个是保鲜库还是冷藏库,设定温度是多少?
库房容积是多少?
发表于 2019-10-4 21:29:48 来自手机 | 显示全部楼层