电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2960|回复: 8

我是一个冷库方面的新人,请教一下各位大师

[复制链接]
发表于 2019-9-13 09:54:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-13 10:04 编辑

一台25匹的雪鹰半封闭式活塞压缩机电机烧了,漏氟多次把机油也漏光了,现在买了一台比泽尔中低温4缸半封闭式活塞压缩机,型号如图,请大家指点一下注意事项,三相电相序反会有什么特征,保护器开关接线,看说明书还有好多注意事项,有这方面的视频吗
IMG_20190913_071858.jpg
 楼主| 发表于 2019-9-14 21:11:37 来自手机 | 显示全部楼层

我的第一次更换冷库压缩机

本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-14 21:35 编辑

压缩机终于换好,向荣昌老师问了几个问题,实践中也遇到了新问题,把油压开关也烧了一个,但最终还是正常工作,库温也降到零下五度,明天再去复查一下。
学会阀门的作用,学会压缩机保护器的安装接线,学会了活塞机沒有正反转,学会了油压比低压高,学会了油压机械开关与压缩机同步,学会了压缩机机本体抽真空,
IMG_20190914_183914.jpg
IMG_20190914_183938.jpg
IMG_20190914_183953.jpg
发表于 2019-9-13 10:09:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-14 07:52 编辑

中秋节好!
活塞式的压缩机如果没有容量卸载装置,那就不存在正反转;但如果压缩机有油泵和卸载装置,就必须按照规定的转动方向运转,否则就会没有油压和使卸载装置失灵
 楼主| 发表于 2019-9-13 11:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-14 04:52 编辑

中秋节好,活塞式压缩机反转从声音、电流、进排气压力能不能分辨出来,和空调的压缩机是不是一个道理,这个压缩机是有油泵的,
吸气阀向内转动是不是与大气也相通了,拆压缩机时关闭阀门可不可以不浪费蒸发器和冷凝器内氟利昂,
IMG_20190913_072032.jpg
发表于 2019-9-14 05:07:21 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2019-9-13 11:31
中秋节好,活塞式压缩机反转从声音、电流、进排气压力能不能分辨出来,和空调的压缩机是不是一个道理,这个 ...

活塞式压缩机本身是不存在正反转的,所以也就不存在从运转的声音、电流、压力等方面分辨的问题。不像涡旋式的相序错了反转会发出怪声;也不像旋转式的反转就无压缩,电流很低。
因为油泵是齿轮式的,存在正反转,所以才限制了活塞式压缩机的转向。

压缩机上吸排气多用阀的几种开启和关闭的状态图示: 三通多用阀.jpg
 楼主| 发表于 2019-9-14 07:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-14 07:50 编辑

那我怎么样才能知道油泵正反转,这是一个关键,谢谢

嗨!我在2楼里的最后那句话是怎么说的?那是什么意思???   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-9-14 08:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
没有油压,我知道有三个表,一个低压表指示0.15MPa,中间一个指示0.4MPa,最右边一个高压表指示1.5MPa,中间这个是不是就是油压表,机油泵上除了油压表接口还有一个与低压表相连,
发表于 2019-9-14 08:43:20 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2019-9-14 08:17
没有油压,我知道有三个表,一个低压表指示0.15MPa,中间一个指示0.4MPa,最右边一个高压表指示1.5MPa,中 ...

正常的油压压力必须比低压压力高0.15~0.3MPa,高出的压力才是真正的油压压力。  因为润滑油的油箱(曲轴箱)与低压吸气腔(机体的低压部分)是连通一体的。如果油压表与低压压力一样,那就没有油压,只有比低压高出的部分,才是油压压力。
 楼主| 发表于 2019-9-14 09:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢你!师傅,压缩机坏了没有收氟,直接关闭了排气阀,吸气阀和通往蒸发器的储液灌阀门,换了新压缩机之后只需把压缩机本体真空抽一下就行了吧,另外吸气阀已经生锈了,想换掉是不是应该换好压缩机后开启压缩机把蒸发器内的氟利昂吸到储液罐去,具体操作方法是不是关闭储液罐出气阀,等压力降到零时再关闭压缩机排气阀,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:15 , Processed in 0.067199 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.