x
一台五匹风冷机组,开机空开跳闸,查压缩机线圈击穿,坏掉的是固轮活塞式,托人发了一个固轮涡旋式的,装上低压抽空一小时,加氟四公斤,工作七分钟,压缩机热保护,低压1.高压11.以为氟少,复位后加氟,结果还是七分钟左右热保护,怀疑堵,把膨胀阀阀芯换掉,过滤器换掉,低压抽空半个小时,高压半个小时,
加氟四公斤,开机八分钟保护,低压0.1.高压12.压缩机电流3.5,维修陷入僵局,请老师指教,谢谢!
发表于 2019-9-3 05:03:49 | 显示全部楼层
什么低压1 高压11的?等会又是低压0.1,高压12的?看不懂!!!它们没有单位吗?电流值也没有单位,这么马虎敷衍?
什么制冷剂?库容多大?什么蒸发器?当时的库温多少?需要的已知条件一个都没有!!!
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不好意思老师,是我太马虎了,低压1公斤,高压12公斤,电流3.5A,R22制冷剂,库容30立方米,风冷蒸发器,库温26度,请老师指教。
发表于 2019-9-3 23:55:23 | 显示全部楼层
氟感觉少了,5p感觉至少也要8公斤氟吧
发表于 2019-9-4 03:44:29 | 显示全部楼层
传亚家电制冷888 发表于 2019-9-3 21:55
不好意思老师,是我太马虎了,低压1公斤,高压12公斤,电流3.5A,R22制冷剂,库容30立方米,风冷蒸发器,库 ...

还是难以准确答复,库温要求多少也没说;多大的冷风机和多大的膨胀阀都没说。对你们这些人的提问真是无法回答,不是这样没说就是那样没说。我回答问题也“陷入僵局”了!!!
库容30立方,配了5P压缩机是够大的了。R22制冷剂,库温26度,此时的蒸发温度21度,对应R22的压力为0.837MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.8MPa(约合8kg)表压左右,而提供的低压压力只有1kg表压,这怎么去比较???问题在哪里?配了多大的蒸发器和膨胀阀又不知道。这里又说压缩机时常热保护,而且还换过压缩机,假如再按此时的库温把低压增加到8kg表压,那会是怎样?先不说低压要增加,就目前这么高的库温,低压这么低,回气过热度会相当的高,压缩机会是什么运转状况?能不热保护吗???
发表于 2019-9-6 10:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
有漏点,主人没发现,
 楼主| 发表于 2019-9-13 07:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
最后检查发现是膨胀阀堵了,更换一个新的,已经正常了,谢谢各位老师。
发表于 2019-9-14 19:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
有点不明白荣老的温度压力对比法,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:03 , Processed in 0.059122 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表