美的天花机不定时结冰漏水分享

[复制链接]
发表于 2019-8-25 15:30:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  一台美的5P三相天花机不定时(大概半个月左右室内机结冰漏水!在这之前换过压缩机(对地跳闸),压缩机机油偏黄,怀疑过温才烧压缩机!换了压缩机当时出现个奇怪现象,因为没定量加,回气管到储液罐出现异常结霜,机器关机后机器结霜消失!怀疑可能是室内机脏引起!看着电流10a(隔壁几台机同工况都是这个电流左右)压力4公斤正常了,就装机走人了!过了十来天说空调出现漏水,内机结冰!于是清洗内机!可是过了十来天故障又出现,重新补加了雪种(因为内机结霜不是全部,只是一些(接近底部))怀疑雪种不够,加了雪种还是不行!

   一头雾水,于是咨询同行,说系统可能有水分,而且周涛老师也说过系统皂色是有轻微水分!于是雪种全部放掉,定量加,加了过滤器个晚上!而且听个老师傅说换压缩机重来不用氮气充系统,这种系统有堵的,直接过滤器拆掉就好了,于是过滤器也拆了!然后室内机之前管温没插进去(之前维修师傅做的),我怀疑有没可能也因为这个机器过冷不停机导致结冰,!然后内风机电容也更换掉!经过这么一折腾,现在二十多天是没在来找我了
   因为大匹数修的少,系统问题更加是头疼,遇见这个硬骨头只能请教同行摸着石头过河,现在也是不能肯定最终原因,看下各位大师高见,能看的出最终原因不!干燥过滤器这种颜色应该是有轻微水分吧?
IMG_20190825_151102.jpg
IMG_20190825_151025.jpg
IMG_20190825_150841.jpg
Screenshot_2019-08-25-15-03-44-503_com.tencent.mm.png
mmexport1566716704453.jpg
发表于 2019-8-25 16:27:08 | 显示全部楼层
最终故障排除是氟不够,风扇转速低还是管温没有插入所致?
发表于 2019-8-25 21:04:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2019-8-25 16:27
最终故障排除是氟不够,风扇转速低还是管温没有插入所致?

我觉得是系统之中有水,换了过滤器解决。
发表于 2019-8-25 23:27:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-26 16:09:18 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2019-8-25 21:04
我觉得是系统之中有水,换了过滤器解决。

他不是把过滤器拆掉了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 06:06 , Processed in 0.058394 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表