求助冷冻水泵的流量扬程还怎么配

[复制链接]
发表于 2019-8-25 13:38:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问有师傅会算这个吗?小2层装的8匹风冷冷热水机组,立管用了63ppr管,总共12米。水平管1层用50ppr管,总共24米,一直走到最后一台风机盘管附近。带68风机盘管5台。2层和一层主管长度差不多,带风机盘管4台。到风机盘管都是25的ppr管,共用64米。系统最高点到水泵的进口是7.5米,请问水泵的扬程和流量该怎么算
发表于 2019-8-25 15:36:55 | 显示全部楼层
水泵的扬程(H)实际只需30米就足够了,流量(Q)选每小时20m³/h就行了。
 楼主| 发表于 2019-8-27 18:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好的谢谢荣版主了,安好后在交流
发表于 2019-10-14 21:13:44 | 显示全部楼层
0.8米一个弯头,你自己算吧!有多少弯头算多少扬程