志高5匹天花机上电开机保护灯闪烁不停

[复制链接]
发表于 2019-8-24 18:55:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台志高5匹天花机,四灯的那种,去到保护灯一直闪烁,按开关机都没反应,断电重新上电还是一样闪烁不停,各位老师是不是室内机感温头的问题・_・?,换的是多少K的,换了10K,15K问题依旧,还有这志高的感温头有三个的吗?接口怎么有CN1,CN2,CN3三个插口
发表于 2019-8-24 20:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
谁告诉你的灯闪烁就是感温头的问题的,不先测试相应的电压,信号怎么样,乱判断,5匹的基本是三相,如果外机三相检测电路出问题,送出的信号不对,会保护的,同样如果外机送到内机的信号线出现问题,也会保护,内机如果排水检测不正常也会保护,保护的问题多着呢,要慢慢检测判断。
发表于 2019-8-24 20:53:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有这方面基础还是请师傅修,避免故障扩大。
发表于 2019-8-24 21:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
只有扛F哥才不会作常规检查的。5P的都是三相机,就先由此开始吧
发表于 2019-8-25 11:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢检查,总是会查到故障点的!
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-8-24 20:33
谁告诉你的灯闪烁就是感温头的问题的,不先测试相应的电压,信号怎么样,乱判断,5匹的基本是三相,如果外 ...

查出问题来了,是水位开关的问题。
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-24 21:54
只有扛F哥才不会作常规检查的。5P的都是三相机,就先由此开始吧

查出问题来了,是水泵有问题。
发表于 2019-8-26 17:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
z787343468 发表于 2019-8-26 17:24
查出问题来了,是水泵有问题。

俺向你表示祝贺。
同时感谢兄台实例分享
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决问题了,是水泵的水位开关卡住了下不了导致有信号持续到内机板造成开机上电就保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-14 10:07 , Processed in 0.058661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表