求指点,怎么知道冷库的制冷剂是否加到适合状态了?

[复制链接]
发表于 2019-8-23 11:08:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库3.4m×4.7m×2.24m,制冷剂R22,雪鹰BR10Z4-48.5压缩机,15MP壳管式水凝器,雪莲花产DJ85型蒸发器(好像是这个型号的,看不清铭牌了,冷却面积70平方米,风量3×6000平方米/n),观察时,环境温度33摄氏度左右,库温-12°C时,低压0.1mp,高压1.5mp,气液分离器接口算到回气管1米左右才有开始结霜,想要降到-18°C,求各位大神们指点一下,这个大概还需要加多少制冷剂才行?
发表于 2019-8-23 15:41:27 | 显示全部楼层
库容35.8立方,库温要求-18度,正常配5P的半封压缩机组,DD或DJ30的冷风机就够了,竟然配了10P的压缩机组。
根据显示的库温和运行的压力,基本是相吻对称的。库温已经是-12度了,正常情况下膨胀阀后和回气管都应结霜的,直到压缩机的吸气阀为止。
膨胀阀的调节杆如果是在中间位置上没动,那就再加些制冷剂试试吧。
 楼主| 发表于 2019-8-24 17:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-8-23 15:41
库容35.8立方,库温要求-18度,正常配5P的半封压缩机组,DD或DJ30的冷风机就够了,竟然配了10P的压缩机组。 ...

好的,多谢老师指点!