楼主: shangwanjia

关于格力F0的凝惑

[复制链接]
发表于 2021-8-20 22:31:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有制冷的液了
发表于 2021-8-26 22:18:38 | 显示全部楼层
估计师傅上门后会根据你的请求更换内机主板,顺便检测一下制冷剂,然后就正常了,然后就
发表于 2021-8-27 18:50:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电磁膨胀阀   阀体
发表于 2021-8-27 19:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
发表于 2021-8-29 14:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2019-8-20 19:35
每个故障代码包含有几个故障,FO主要糸统缺氟或堵塞保护,不是传感器

是,膨胀阀坏也如此
发表于 2021-8-29 19:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
这是哪位大师说F0是传感器故障??
发表于 2022-6-4 12:08:54 | 显示全部楼层
这个不难判断,变频机子接上压力表有压力显示,开机运行一会变为负压,出现F0,关机后压力回升则判断为,膨胀阀故障。卡住了现场解决最简单方法就是轻轻敲击膨胀阀体,重新上电能听到膨胀阀嗒嗒声音使其复位!基本上可以正常工作。反之更换!在维修中遇到了十几例,只更换了一个膨胀阀。