空调制冷在排除脏,瘪,的情况下,粗管结霜,结冰。是啥情况

[复制链接]
发表于 2019-8-18 17:29:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
装的二手空调,前后装了5台,前3台都正常,后来装的2台粗管结霜了,老日立的,我怀疑是内机风轮转速慢,但不确定。有知道的大师没,问一下空调在什么情况下才粗管结霜?
发表于 2019-8-18 17:35:45 | 显示全部楼层
氟不足时结霜.
发表于 2019-8-18 18:02:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也遇到一台大金的5匹柜机,粗管结霜,但是制冷很好,试着加F没用,反而效果差。
发表于 2019-8-18 18:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
内风机慢,风量小。环境温度低,湿度又高。
发表于 2019-8-18 18:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
那你应该再确定内风机是否到速,风路是否有阻
发表于 2019-8-18 18:51:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-18 20:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
还有你最不希望的,内机蒸发器堵了一部分,就是有一部分明显不参与工作,制冷时不冷,制热时也不热
发表于 2019-8-20 13:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
分液器堵了一部分,也会结霜
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢应该是内机风扇转速慢
发表于 2019-9-9 14:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
手试风大不大