RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在给五台5P机组(R22)壳管式散热器(壳管器水管进出口40管)配一个散热凉水塔,两个水泵(一个管两个5P机组冷却,另一个水泵管三台5P一样机组冷却),想麻烦各位老师看看冷却塔要多大的,水泵流量要多大才行,谢谢各位师傅。机组拉-5度。
发表于 2019-8-18 16:17:32 | 显示全部楼层
你心也是够大的,这问题又不是小家电你问大家,这必须由专业人事通过数据告诉你,你说如果大家胡乱给你个数据你照着做了,结果谁来承担损失
发表于 2019-8-18 16:17:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
需按每5P机组每小时耗水量为1吨计算,5台5P机组需配置5吨/小时的冷水塔。水泵流量同样选5吨/小时的。
 楼主| 发表于 2019-8-18 19:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-18 16:17
需按每5P机组每小时耗水量为1吨计算,5台5P机组需配置5吨/小时的冷水塔。水泵流量同样选5吨/小时的。 ...

谢谢荣老师