海尔变频空调35w/0123故障

[复制链接]
发表于 2019-8-17 19:58:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象:外机启动最多2分钟就停一分钟、有时候启动1分钟,停。一直反复这样、内机不报故障代码!市电压190V!外机300V只有240V、5、15都有。停机的时候led1闪烁27下,led2常亮!
启动制冷的时候效果很好!压力0.8(环境温度35度)
随即用星型接法替代压缩机、发现启动的时候,同时出现2个灯泡亮、一个不太亮(钨丝亮一下)随即全部熄灭!
请有遇到过这方面‭故障的师傅指导一下!实在是没辙了。
原来怀疑电压不够,等到电压有205V的时候试机,故障还是一样,新换的主板代换过,故障一样。新换的变频板没代换!这么热的天,我着急、用户也着急,只恨自己技术还不够到位、还得继续学习……………希望大师们指导一下!!
发表于 2019-8-17 20:13:32 | 显示全部楼层
外机电脑板闪27次,室内不显示故障,此故障为CT检测压缩机无负载或电流小保护
①功率模块电路检测电路故障
②检测模块P+和N-电压是否在226DCV以上
③室外电脑板压缩机及驱动功率模块信号电路异常
④检测压机绕组阻值有无短路、抱轴或对机壳漏电现象
发表于 2019-8-17 20:14:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按上面的步骤检测一下
 楼主| 发表于 2019-8-18 21:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
照康维修 发表于 2019-8-17 20:14
按上面的步骤检测一下

谢谢师傅的指导!我明天按照这个思路检查下