请教老铁们冷库配置

[复制链接]
发表于 2019-8-16 17:44:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
280立方-18度冷藏库,使用20P大四缸机组,配8组65米32双翅片铝排管,用四只丹佛斯4号芯膨胀阀(内平衡),每个膨胀阀用Y形三通分液给两组铝排不知道是否合适,请老铁们给指点一下,再有就是20匹R22机组在库温-20蒸发温度-25情况下制冷量有多少,膨胀阀是按这个工况下配对应制冷量的阀芯吗?谢谢。
发表于 2019-8-16 19:14:08 | 显示全部楼层
库容280立方,要求库温-18度,配20P的机组小了,必须配30P的半封压缩机组,4只6#芯的膨胀阀。但φ32的双翅铝排管520m总长倒配够了。供液管用“Y”形分液管分别接膨胀阀,阀后至各组排管的长度必须一样长,确保供液均匀。
就20P机组在不同蒸发温度下的制冷量,蒸发温度在-20℃时为24450W,蒸发温度在-5℃时为32150W。
发表于 2019-8-18 08:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师你好,请问这个库如何配置设备,库体尺寸为8X6x3,温度要求一20~一23度,每日进货量8吨,存放货物为散装制作好的猕猴桃干,用多大的活塞式风冷主机,制冷剂用R22,蒸发器用铝排管
发表于 2019-8-18 08:37:43 | 显示全部楼层
BEINOZL 发表于 2019-8-18 08:24
荣昌老师你好,请问这个库如何配置设备,库体尺寸为8X6x3,温度要求一20~一23度,每日进货量8吨,存放货物 ...

库房面积48平米,要求库温-20~-23度,应配置8P的半封压缩机组,如用φ32的双翅铝排管需353m长;如用φ25的双翅铝排管需414m长。
发表于 2019-8-18 09:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 09:24 编辑

这么多的铝排客户要求只放顶部,可不可行,以前没做过铝排的
荣昌老师,8匹机组要两台吗,1台会不会有点小,144立方米的库。
发表于 2019-8-18 09:27:37 | 显示全部楼层
BEINOZL 发表于 2019-8-18 09:01
这么多的铝排客户要求只放顶部,可不可行,以前没做过铝排的
荣昌老师,8匹机组要两台吗,1台会不会有点小 ...

客户说最好库房里是空的,什么也不要,你也听他的?
该说的我都说了,你要放几台机组就放几台,要怎么搞都是你的事了。
 楼主| 发表于 2019-8-23 12:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师20P大四缸压缩机配42KW冷凝器是否合适,要求-18库温。
发表于 2019-8-30 17:46:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-30 17:49 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-8-18 08:37
库房面积48平米,要求库温-20~-23度,应配置8P的半封压缩机组,如用φ32的双翅铝排管需353m长;如用φ25 ...


如何算的353米
计算这个有公式吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:06 , Processed in 0.056404 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表