电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1133|回复: 2

请各位师傅们解答麦克维尔空调疑惑

[复制链接]
发表于 2019-8-14 20:35:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一写字楼维修两个风管机,麦克威尔一拖二,外机分A.B系统,A坏了,手摸细管冰凉,粗管常温,看压力0.5并且抖动到0.3又起来到0.5,关闭高压阀门,压缩机启动从工艺口排出氟,重新抽空加氟,结果还是一样,这下揪心了,无意间摸了下四通阀四根管温差居然四根温差差不多,这下好了换四通阀吧!满心欢喜的换了它,抽空加22结果涛声依旧,无赖之下,回收制冷剂试下压缩机,结果收不了氟,收氟过程中压力表也依然抖动,高压阀已经关闭。抱着怀疑的心态焊下压缩机高压排气管,结果手都能堵住四五十秒,搞不懂,为何压力可以加到0.5会压缩机坏,压缩机并不是完全没排气,吸气非常强劲
2BF93C57-786F-48A3-A236-8CC5A4F64A3A.jpeg
发表于 2019-8-14 21:12:39 | 显示全部楼层
你要测下到压缩机的电压是否正常,正常的话,压缩机可能挂了。
发表于 2019-8-15 08:25:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是压缩机排气阀片积碳造成排气量下降。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 10:50 , Processed in 0.069883 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表