格力5匹柜机回气管结霜闹心

[复制链接]
发表于 2019-8-11 00:12:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5P柜机中午回气管就结霜,开四个小时也没事,一到晚上开一个小时就显示E2,我去了看内机蒸发器管子到回气管到气液分离罐到压缩机底部全结霜,测回气管压力3个半,说缺氟吧,加了三公斤氟,标准是4.7公斤,压力还是三个半,说内外机脏吧,人家刚花钱洗了的,说管子扁吧,挨个找了一遍没发现扁的地方,实在难住我了,说管路堵吧,人家洗完后把铜帽弄坏了,找我修的,我弄好后用了半个月没出任何问题,最近两三天突然就这样了,停机后压力回升特别慢,,实在难住我了
发表于 2019-8-11 00:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器阴面洗了吗?内风机电容正常吗?
发表于 2019-8-11 00:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-11 01:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2019-8-11 00:32
蒸发器阴面洗了吗?内风机电容正常吗?

我不会修空调乱猜的,A,如果是吸热不良,,内机结冰应是较均衡,B堵,结冰应是从点开始,C,整机都快被冰了,饱和压力低,所以停机,压力回升较正常机慢
发表于 2019-8-11 04:39:40 | 显示全部楼层
机组在结霜状态低压当然低。那是大量液态制冷剂回到压缩机的原因。你居然还加氟。
主查蒸发器背面是否太脏,清洗。
最后在把你多加的制冷剂放掉。
 楼主| 发表于 2019-8-11 07:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2019-8-11 00:32
蒸发器阴面洗了吗?内风机电容正常吗?

洗了,刚洗十来天
发表于 2019-8-11 10:54:52 | 显示全部楼层
粗管结霜压力低,不能盲目加氟,要找到结霜原因,内机各种原因引起通风不好,或管路瘪产生二次节流。
发表于 2019-8-11 14:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
脏,拆下来洗!!加氟没用!
发表于 2019-8-14 00:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器风路不良? 管路有水份? 冷剂过多? 你加了3公斤估计多了 试试抽空定量楼主有得搞咯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 10:50 , Processed in 0.058748 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表