电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2143|回复: 8

难对付的压缩机热保护

[复制链接]
发表于 2019-8-10 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台金利德空气能压缩机热保护停机。拆机检查,机内太热不敢靠近,用毛巾和水降温半小时后才恢复。接管测压,粗管静态2个压力,取样温控3.87K欧。接管输液,静态9个压力,运行11个压力<R22>.还是停机。电流在2.9-3.2之间。压缩机电容正常,温度从36.4上升到45.5度停机保护。压缩机电阻黄棕5.5欧,黄蓝8.5欧,蓝棕4欧。什么原因?又不过流又不过压,温度怎么这么高?这里有个问题:四通阀线圈无电压在制热状态,三通阀为排气高压管,但是拔掉线圈三通阀还是排气高压管。那四通阀怎么转换?请有兴趣的朋友分析下。多多指教。。。。
发表于 2019-8-10 15:44:19 | 显示全部楼层
应该是四通阀毛病,开机状态下四通阀线圈手动通 断电试试看有啥反应。
发表于 2019-8-10 17:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修好了吗?
发表于 2019-8-10 17:30:01 | 显示全部楼层
空气能,四通阀加电换向制冷可以加氟。
 楼主| 发表于 2019-8-10 20:19:10 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2019-8-10 15:44
应该是四通阀毛病,开机状态下四通阀线圈手动通 断电试试看有啥反应。

试过,无反应。
 楼主| 发表于 2019-8-10 20:22:39 | 显示全部楼层
liuzhengmao 发表于 2019-8-10 17:30
空气能,四通阀加电换向制冷可以加氟。

四通阀线圈电阻1.8K欧,拔线与不拔线一个样,都是制热模式,加液口是高压管也就是排气管。应该是四通阀坏了。
发表于 2019-8-10 23:43:51 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2019-8-11 17:24:27 | 显示全部楼层
fgr19700801 发表于 2019-8-10 20:22
四通阀线圈电阻1.8K欧,拔线与不拔线一个样,都是制热模式,加液口是高压管也就是排气管。应该是四通阀坏 ...

拔线与不拔线都是断电状态,你测试了四通阀线圈有220v电压吗?刚刚修一台空气能,上个师傅连收氟移机都不会,直接卸掉管子移机,加氟也加不进去,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 23:34 , Processed in 0.057117 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表