艾默生机房空调

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-6 21:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凝器不脏,现在的问题是外风机转就没事,经常不转就报高压保护了,下图这个不锈钢样式的阀体拔掉线路后,外风机就可以正常运转,这个事15v
 楼主| 发表于 2019-8-6 21:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该是它检测
发表于 2019-8-6 21:44:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个板子控制风机转、停,应很易区分是系统还是电器坏。因拨开风机转就正常,可就不是系统出问题了,是控制出问题了,不锈钢样式的阀体带三线插的那个东西应是压力控制,它原理应同楼梯双联开关,接通与断开,超一定设定高压压力断开(或接通),低于设定压力接通(断开)。板子右下角三条线应是连接不锈钢样式的阀体。压机供电线先不接,这样就是单独给板子供电,找三线插子中点,短接一边风机会停下来,就正明板子是好的:故障出在不锈钢样式的阀体检测器上。也可接下方的检测口接上压力表,开机,用万用表一边测三线端子,一边观察压力表,它应随压力的上升与下降有通与断开的动作,没有就百分百是不锈钢样式的阀体坏了
猜的,有不对之处见谅,师父力博特最精通这一行,精密空调