请教冷库半封压缩机

[复制链接]
发表于 2019-7-25 00:51:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库尺寸为4×5×2.6
压缩机为谷轮半封8P
双翅片铝排4.5米×16根2片
膨胀阀为上恒4冷吨内平衡
库温需要零下18℃
冷媒是R22

原来空库降温挺好特别快,放入货物后温度最低到零下10℃很慢(货物为常温粉条)一次入库200公斤。

膨胀阀放中间位置低压不足1公斤,高压11公斤,回气管路露水

请各位大师给看看问题出在哪了,谢谢各位!
发表于 2019-7-25 04:42:52 | 显示全部楼层
库容52立方,要求库温-18度,配8P半封压缩机机组是对的。不知铝排管是用多大直径的,如果是φ32的,需配118m;如果是φ25的,需配138m。
R22制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应R22的饱和压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15MPa(约合1.6kg)表压左右。“不足1kg的低压”,高低压都太低了,此时的制冷量小,库温能下降得了吗?
系统中的制冷剂还没加到位!
 楼主| 发表于 2019-7-25 11:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师你好,铝排是双翅片25的,膨胀阀在中间位置,现在开机子到零下5℃左右回气管就开始逐渐结霜了,回气管阀门全部结霜往电机方向没结霜
 楼主| 发表于 2019-7-25 11:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
是不是上恒4冷吨膨胀阀配大了
JPEG_20190725_113106_.jpg
JPEG_20190725_113135_.jpg
发表于 2019-7-27 00:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
4冷吨的不是正合适嘛!荣老都告诉你缺少制冷剂了,还再问是不是膨胀阀原因。
发表于 2019-8-2 14:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
有可能排管要除霜了老铁